招标采购
福建省德化抽水蓄能电站35kV施工电源工程澄清文件 招标预告
文件编号 | I3505000129974537013002Z02 |
---|---|
投标资格 | 详见招标文件 |
投标文件递交截止时间 | 2025-09-01 08:30:00 |
投标有效期 | 90天 |
投标文件递交方法 | 网上递交 |
投标保证金缴纳方式 | 其他 |
投标保证金金额 | 350,000元 人民币 |
控制价(最高限价) | 0元 人民币 |
评标办法 | (2012标准设计施工总承包)-综合评估法 |
开标时间 | 2025-09-01 08:30:00 |
开标地点 | 开标室1 |
开标方式 | 网上开标(支持投标人在线远程签到解标及现场签到解标) |
资格审查方式 | 资格后审 |
答疑澄清时间 | |
是否延期 | 否 |
延期后开标时间 | 0001-01-01 00:00:00 |
延期后开标地点 | |
对文件澄清与修改的主要内容 | 福建省德化抽水蓄能电站 35kV施工电源工程 答疑纪要及补充通知(一)
福建省德化抽水蓄能电站35kV施工电源工程(招标编号:德工招字[2025]009号),有关招标人对投标人问题的回复事宜,以及招标人对招标文件更改和通知事宜通知如下: 一、对投标人问题的回复事宜 1、招标文件P25 序号3.6.4 中描述:“已标价的工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。”经咨询各软件公司,电力输变电模块均无法符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定导出已标价工程量清单XML电子文档。已标价工程量清单是否还需要导出符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定的文件?如若无需导出该文件,投标报价是否可以直接采用招标工程量清单格式,在工程量清单中直接填写价格,作为投标报价文件? 答:可以直接采用招标工程量清单格式,在工程量清单中直接填写价格作为投标报价文件。 2、如直接采用招标工程量清单格式,在工程量清单中直接填写价格作为报价文件。但招标文件P176 4.1投标报价汇总表中注:根据清单报价,建筑安装工程费需提供单价形成分析。招标工程量清单格式中无该样表格式,是否还需要提供? 答:单价分析表需作为报价文件组成部分,格式由投标人自行确定,但单价分析表需体现人工、材料、机械单价及消耗量。 3、根据招标文件P94页 序号15.6暂列金额总额为218万元(含税)判断,招标文件P176 投标报价汇总表中施工征地青赔费2000000元为不含税金额,180000元为税金。由于该汇总表无法直接体现含税合计金额,投标报价总金额要如何在该表体现? 答:投标报价总表已修改,详见附件1。 4、招标文件P176 投标报价汇总表中设备及工器具购置费和系统运维服务费用两项费用的税率分别为多少?需明确。 答:按《电网工程建设预算编制与计算规定》(2018年版)规定执行。 5、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---投标人采购材料及设备表中综合单价和合价是否为含税价?材料和设备的税率分别是多少?是否均按不可竞争项目清单增值税9%计算? 答:投标人采购材料及设备表中综合单价指材料及设备预算价,为含税价格;相关税费按国家相关规定执行。 6、招标文件P93 序号15.4变更的估价原则定额采用《电力建设工程预算定额》(2013年版),取费标准采用《电网工程建设预算编制与计算规定》(2013年版)。由于该取费标准和定额均为旧版,且招标工程量清单中不可竞争项目清单表中执行的是《电网工程建设预算编制与计算规定》(2018年版)费率。该部分是否应修改为执行《电网工程建设预算编制与计算规定》(2018年版)及其配套的《电力建设工程定额》(2018年版)? 答:执行《电网工程建设预算编制与计算规定》(2018年版)及其配套的《电力建设工程定额》(2018年版)。 7、招标文件P118,工程量清单说明1.5,在购买招标文件后,投标人应仔细核对招标文件第五章工程量清单项目和数量与施工图是否一致,如有疑问或工程量清单中分项工程量误差超过±3%时,投标人应于招标文件发售截止之日起 5 日内以书面传真形式将相关问题电传到招标代理机构。招标公告写明招标文件的获取时间至2025年9月1日08:30(即投标文件递交的截止时间),投标人要求澄清的截止时间为2025年7月31日18:00,请问清单量与施工图量的差异是否可以在2025年9月5日前提出? 答:本项目的质疑截止时间为2025年7月31日,投标人质疑时间已结束。 8、招标文件---公告附件图纸---变电部分---电气一次---YX-B0242S1-D0104 10kV电容器组安装---YX-B0242S1-D0104-06-材料汇总表中有2组10kV并联电容器成套设备,但安装分部分项工程量清单和投标人采购材料及设备表中均无该设备,是否漏项? 答:清单工程量10kV并联电容器成套设备TBB10-1000/334为2台,详见附件2。 9、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量清单序号71 L型防火隔板工程量未考虑80mm的翻边高度,工程量是否应为24.32m2?。 答:按工程量清单报价,投标人自行考虑相关费用。 10、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量清单序号74和序号75接地扁钢60*6的工程量合计为5400.8米,但招标文件提供的图纸YX-B0242S1-D0107-12 全站防雷接地材料汇总表中接地扁钢的工程量为7900米,工程量是否错误? 答:以工程量清单为准。 11、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量清单序号82 绝缘软铜绞线BVR-120mm2 工程量279米,但招标文件提供的图纸YX-B0242S1-D0107-12 全站防雷接地材料汇总表中该材料的工程量为600米,工程量是否错误? 答:以工程量清单为准。 12、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量清单序号77 接地铜排30*4工程量200.8米,但招标文件提供的图纸YX-B0242S1-D0107-12 全站防雷接地材料汇总表中该材料的工程量为600米,工程量是否错误? 答:以工程量清单为准。 13、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量清单序号80 接地深井φ80钢管,长20m 工程量4根,但招标文件提供的图纸YX-B0242S1-D0107-12 全站防雷接地材料汇总表中该材料的型号为φ100的钢管,每根30米,两者工程量及特征不一致,需明确。 答:清单型号调整为φ100的钢管,每根30米,共计4根。 14、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量清单序号64 电缆保护管项目特征为Φ32的pvc管,但招标文件的提供的图纸YX-B0242S1-D0201-03 电缆清册中电缆保护管的项目特征为Φ32的铝塑管,两者材料不一致,需明确。 答:按清单Φ32pvc管报价。 15、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量清单序号127 变压器绕组变形试验 工程量为1台(三相),该项目2台变压器,清单工程量是否应为2台? 答:清单变压器绕组变形试验工程量按2台报价。 16、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量 序号8.3特殊试验清单未计列35kV互感器误差试验,清单是否漏项? 答:综合在总价包干或清单单价中,不单独计价。 17、招标工程量清单---1.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站项目35kV施工电源工程(变电工程)---安装分部分项工程量 序号8.1分系统调试清单未计列网络报文监视系统调试、二次系统安全防护分系统调试、信息安全测评分系统(等级保护测评)调试 主站(省、地、县调) 接入35kV等级站、信息安全测评分系统(等级保护测评)调试 主站(省、地、县调) 调度自动化系统、信息安全测评分系统(等级保护测评)调试 主站(省、地、县调) 调度数据网、信息安全测评分系统(等级保护测评)调试 变电站自动化系统信息安全测评系统 110kV以下等分系统调试,清单是否漏项? 答:综合在总价包干或清单单价中,不单独计价。 18、招标文件P121 序号5.工程量清单(另册提供)中建设工程规划许可证办理、电能质量评估报告办理、涉网标准化验收、全站继电保护定值核算、与电网公司的接口配合等发生的费用均综合在总价包干或清单单价中不单独计价,请投标人在投标时综合考虑。同时工程量清单的其他说明写到投标人应严格按照最终工程量清单报价,项目和数量不得增减,项目名称和暂定金额不 得修改,否则将否决其投标。故除上述内容之外的招标文件要求的工作内容如:工作协调费、竣工验收配合费、按规定办理的各种手续费、场地平整、挡土墙、护坡和站道路等各项费用要如何在报价中体现? 答:综合在总价包干或清单单价中,不单独计价。 19、线路土建清单中材料表为空,如需增加内容是否可以自己补充? 答:可以。 20、线路部分清单中“设备及工器具购置费”表中综合单价和合价是否为含税价?“投标人采购材料及设备表”中单价和合价是否为含税价?材料和设备的税率分别是多少? 答:“设备及工器具购置费”表和“投标人采购材料及设备表”中单价指材料及设备预算价,为含税价。 21、线路部分清单中“投标人采购材料及设备表”中的材料设备如有遗漏是否可以自行补充? 答:可以。 22、招标工程量清单---2.工程量清单-新建工程-福建省德化抽水蓄能电站35kV施工电源工程-10kV线路工程---表5分部分项工程量清单与计价表中未见杆上铁构件、绝缘子、塔上附件清单是否漏项?表12材料一览表为空是否遗漏?材料设备是否可以自己补充? 答:不属于漏项;材料一览表投标人自行补充。 23、招标图纸内未见地质勘探报告请予以提供。 答:由投标人自行考虑。 24、图纸YXDH-YK20250513-D01-05、06中未见加工请予以提供。 答:已补充,详见附件3。
二、招标文件的更改和通知事宜 1、本项目要求投标人提供“复印件”的,均为满足招标文件要求的扫描件。 2、投标人应根据“海迈公共资源交易平台操作手册”要求,在开标当天的开标时间之前签到。因投标人未签到造成无法解密的,一切后果由投标人自行负责。 3、本项目评标办法采用综合评估法,依据相关规定,将采用远程异地评标方式。 4、招标文件P167页“3.2 技术方案(一)工程施工组织方案”中增加:15、施工中的重点与难点分析及应对措施;16、跨越施工的具体方案(含安全措施)。 5、施工图YX-B0242S1-D0201-01《电气二次施工说明》中建设规模有误,应以电气一次专业施工图YX-B0242S1-D0101-01《电气一次施工图设计总说明》中建设规范为准,10kV远期出线回路数为4回,柴油发电机容量为2MW。 6、补充招标设备技术规范,详见附件4。
7、本《答疑纪要及补充通知》(一)未予以说明的内容,均由各投标人根据招标文件要求自行考虑。本《答疑纪要及补充通知》(一)与《招标文件》等有抵触之处,以本《答疑纪要及补充通知》(一)为准。
招标人:福建德化闽投抽水蓄能有限公司 招标代理机构:福建省招标中心有限责任公司 2025年8月14日
|
递交时间 |
热点信息
-
开标参与人福建龙睿建投集团有限公司,福建华广工程管理有限公司开标地点漳浦开标室开标时间2025-09...
-
文件编号投标资格投标文件递交截止时间投标有效期90天投标文件递交方法投标保证金缴纳方式投标保证金金额...